Размещение огнетушителей в помещении

Огнетушители служат для локализации и ликвидации очагов возгорания на начальной стадии и являются наиболее известными первичными средствами пожаротушения. Ими в обязательном порядке должны оснащаться здания, помещения с постоянным или сменным пребыванием работников любых предприятий, организаций, сотрудников административных учреждений и посетителей.

В данной статье мы поговорим об основных правилах установки огнетушителей в зданиях и помещениях.

Нормативная база размещения огнетушителей в помещениях

    • Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ — статья 105;
    • п. 4.2 свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» ;
    • Нормы пожарной безопасности: НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» , НПБ 155-2002 «Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний» , НПБ 199-2001 «Техника пожарная. Огнетушители. Источники давления. Общие технические требования. Методы испытаний» ;
    • ГОСТы, регламентирующие правила использования первичных средств тушения пожара: Р 51057 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний,Р 51017 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний;
    • ГОСТ, по которому разработана классификация пожарной техники и классы пожара: ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»;
    • Нормы и ГОСТы, в которых учтены правила размещения специальных знаков и средств тушения пожара: ГОСТ 12.2.037-78 «Система стандартов безопасности труда. Техника пожарная. Требования безопасности» , ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» , ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» , НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования».

    Правила и ГОСТы нормируют определенные типы помещений по размещению противопожарного оборудования:

      • обязательное условие: складские и производственные объекты согласно ст. 27 ФЗ № 123, а также общественные здания по НПБ 166;
      • необязательное условие: для помещений категории Д площадью менее 100 м2 согласно п. 4.1.37 СП 13130.2009, а также при АУПТ со снижением нормативов до 50% согласно п. 4.1.21 Свода правил.

      Какие огнетушители допускаются к размещению в помещениях?

        • в исправном техническом состоянии: должна быть соблюдена сохранность прочности, герметичности, расположения узлов;
        • соответствующие климатическим эксплуатационным нормам;
        • имеющие сертификаты по заправке;
        • подобранные по огнетушащей способности в соответствии с классом пожара согласно СП 9.13130.2009.

        Правила установки огнетушителей в помещении

          • огнетушители размещаются в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков и других неблагоприятных факторов;
          • первичные средства пожаротушения, к которым относятся огнетушители, предпочтительнее ставить в потенциально опасном для возгорания месте, чтобы в критической ситуации иметь свободный доступ к ним;
          • допускается на 50% уменьшать расчетное количество переносных, передвижных огнетушителей в помещении, которое оборудовано установками/системами АУПТ;
          • при размещении первичных средств пожаротушения в складских и производственных помещениях оборудуются пожарные щиты;
          • при расположении щитов в месте, заслоняемом технологическим оборудованием, огнетушители маркируются табличками по ГОСТу Р 12.4.026-2001;
          • недопустимо использовать для защиты зданий/помещений любые огнетушители без сертификата пожаробезопасности;
          • в помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения, которые должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
          • огнетушители должны хорошо просматриваться, быть легкодоступными, располагаться в специально отведенных местах – на стенах, подставках, полу, в пожарных щитах/шкафах недалеко от вероятных очагов огня, а также вдоль путей эвакуации, около выходов из пожарных отсеков, зон секций, помещений. При этом огнетушители не должны мешать людям покидать здание, в том числе полностью открывать любые двери в нем;
          • Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.
          • Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

          Для переносных огнетушителей действуют дополнительные правила:

            • они должны размещаться способом навески на вертикальный кронштейн;
            • переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Их можно установить и на полу, но в таком случае огнетушитель необходимо обязательно зафиксировать от возможного падения при случайном воздействии;
            • огнетушители с полной массой менее 15 кг должны быть установлены так, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола;
            • обязательное размещение в пожарных шкафах вместе с ПК;
            • приоритет по установке огнетушителя в помещении – вдоль путей эвакуации, ближе к выходу;
            • независимо от способа размещения надписи и маркеры, указывающие на тип оборудования, должны хорошо читаться с места подхода;
            • запрещено располагать резервуары в местах, где возможно превышение показателя температурного диапазона;
            • водные и пенные резервуары, устанавливаемые в неотапливаемых помещениях или вне их,при понижении температуры окружающей среды ниже +5°С снимаются и переносятся в теплое место. В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

            Расстояния при размещении огнетушителей

            При оборудовании места хранения переносных огнетушителей необходимо соблюдать параметры их расположения по СП 9.13130.2009.

            Так, переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Их можно установить и на полу, но в таком случае огнетушитель необходимо обязательно зафиксировать от возможного падения при случайном воздействии и для предупреждения опрокидывания. Огнетушители с полной массой менее 15 кг должны быть установлены так, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола;

            В нормативных документах по поводу расстояния от резервуара до входной двери нет четких регламентов, но следует придерживаться правила. что баллон огнетушащего устройства не должен мешать ее открыванию и не должен загораживать проход.

            Размещение маркеров огнетушителей:

            Согласно ГОСТом Р 12.4.026-2001.таблички-маркеры, которые обозначают место хранения огнетушителей в помещении, должны быть расположены на высоте не более 2-2,5 метров от пола с учетом и должны хорошо просматриваться. В целях соблюдения безопасности людей вся маркировка на табличках и огнетушащем оборудовании выполняется на русском языке, обязательно содержит схематические изображения, определяющие порядок действий при использовании изделия; предостерегающие надписи об электрической, термической, токсичности или иной опасности, связанной с применением огнетушителей.

            Таблички обязательно использовать, если огнетушители располагаются в шкафах. При открытом способе хранения маркеры также могут применяться, но не в обязательном порядке.

              • 20 м для общественных зданий и сооружений;
              • 30 м — для помещений категорий А, Б и В;
              • 40 м — для помещений категорий В и Г;
              • 70 м — для помещений категории Д.

              Разбросанные территориально или разделенные между собой пожароопасные участки помещения должны иметь индивидуальные средства пожаротушения, в том числе, в каждом из них должны быть установлены индивидуальные огнетушители.

              Условия хранения огнетушителей

                • не подвергающиеся воздействию агрессивной химической среды, кислот, щелочей и нефтепродуктов, которые могут нарушать физические свойства содержимого и разрушать уплотнители и шланги;
                • огнетушители необходимо ставить на тумбы в шкафу или подвешивать на кронштейнах — исключительно в вертикальном положении;
                • температура и влажность в помещении выдерживаются на уровне показателей, обозначенных в технической документации к оборудованию.
                • Условия хранения огнетушителей обозначены в подпункте 5.8.2 СП 9.13130.2009. «Техника пожарная. Огнетушители». с учетом минимальной температуры +5°С.

                Температурные показатели рассчитываются индивидуально в зависимости от вида ОТВ огнетушителя:

                  • огнетушитель на водной основе — в диапазоне +5… +50°C;
                  • огнетушитель с ОТВ в составе с антифризом минимальная температура может быть -30°C;
                  • огнетушитель с воздушно-эмульсионным составом от -40°C до +50°C;
                  • углекислотные и хладоновые огнетушители хранят в диапазоне -40°… +50°C.

                  Требования к огнетушителям и их обслуживанию

                  Огнетушитель — Переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

                  Передвижной огнетушитель — Огнетушитель с полной массой не менее 20 кг, но не более 400 кг, смонтированный на колесах или на тележке.

                  Переносной огнетушитель — Огнетушитель с полной массой не более 20 кг, конструктивное исполнение которого обеспечивает возможность его переноски и применения одним человеком.

                  Требования предъявляются следующими НПА и НПД:
                  — ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года 123-ФЗ.
                  — Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
                  — СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

                  — ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.

                  — ГОСТ Р 51017-2009 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний.

                  ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

                  Статья 43. Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

                  Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

                  1) переносные и передвижные огнетушители;

                  2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

                  3) пожарный инвентарь;

                  4) покрывала для изоляции очага возгорания.

                  Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

                  1. Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

                  2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

                  ППР в РФ №390. Раздел XIX. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения.

                  Требования этого НПА следует прочитать внимательно и выполнить в точности!

                  Собственниками индивидуальных жилых домов обеспечивается наличие на участках емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

                  Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложения № 1 и приложения № 2.

                  Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты.

                  По поводу сертификатов на огнетушители

                  Копию сертификата соответствия можно получить:

                  — на заводе, на котором изготовители огнетушители;

                  — в магазине в котором вы приобрели огнетушители.

                  Огнетушители, как и другие первичные средства пожаротушения, следует подбирать исходя из пожарной опасности объекта, процессов, материалов обращающихся в процессе производства, их взаимодействия с огнетушащими веществами. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

                  Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

                  для пожаров класса A — порошок ABCE;

                  для пожаров классов B, C, E — порошок BCE или ABCE;

                  для пожаров класса D — порошок D.

                  Справка, классификация пожаров:

                  Пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы:

                  1) пожары твердых горючих веществ и материалов (A);

                  2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (B);

                  3) пожары газов (C);

                  4) пожары металлов (D);

                  5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (E);

                  Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

                  В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.

                  Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

                  Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

                  Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

                  Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров — для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров — для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров — для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

                  Требования к огнетушителям и их обслуживанию

                  Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской.

                  Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. Пломбируются огнетушители либо на заводе (белый цвет ротора), либо в обслуживающей организации (желтый цвет ротора).

                  На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся следующие обозначения:

                  — индивидуальный номер пломбы;

                  — дата в формате квартал-год;

                  — модель пломбировочного устройства;

                  — символ завода-изготовителя пломбировочного устройства.

                  Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.

                  В зимнее время (при температуре ниже + 1°С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

                  Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

                  СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации

                  Требования этого нормативного документа должны выполнятся, если не произведен расчет пожарного риска.

                  Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

                  В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0 — 2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости.

                  Требования безопасности, запрещается:

                  — эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорнопусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

                  — производить любые работы, если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;

                  — заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего предохранительного клапана, регулятора давления и манометра;

                  — наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

                  — производить гидравлические (пневматические) испытания огнетушителя и его узлов вне защитного устройства, предотвращающего возможный разлет осколков и травмирование обслуживающего персонала в случае разрушения огнетушителя;

                  — производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения;

                  — сбрасывать в атмосферу хладоны или сливать без соответствующей переработки пенообразователи.

                  Огнетушитель порошковый передвижной ОП-50 Ярпожинвест

                  Огнетушитель порошковый ОП-50 Ярпожинвест (г. Ярославль)

                  Огнетушитель порошковый передвижной ОП-50 Ярпожинвест (г. Ярославль) — огнетушитель передвижного типа для автозаправок, складских помещений и других объектов. Масса заряда огнетушащего вещества — 50 кг. Ранг по модельным очагам: 6А, 233В, С, Е (до 1000В). Без перекрывного ствола.

                  Порошковый огнетушитель предназначен для оперативного устранения очага возгорания. Мелкодисперсная минеральная пыль огнетушащего порошка перекрывает доступ к кислороду, практически моментально прекращая процесс горения. Огнетушитель особенно эффективен для локализации пожара на начальной стадии.

                  • А — твердые вещества;
                  • В — горючие жидкости;
                  • С — горючие газы;
                  • Е — электрооборудование под напряжением до 1000 В.
                  • складских помещений;
                  • автозаправок (АЗС);
                  • производственных площадей.

                  Особенности применения порошкового огнетушителя ОП-50 АВСЕ.

                  • Не рекомендуется тушение электронного и иного ценного оборудования при помощи порошкового огнетушителя, в связи со сложностью ликвидации порошка.
                  • В помещениях небольшого размера возникает запыленность, что приводит к снижению видимости.
                  • Охлаждающий эффект при тушении отсутствует, что может привести к повторному возгоранию.

                  Необходимо строго соблюдать температурный режим хранения, вовремя проводить проверку и перезарядку порошкового огнетушителя ОП-50. Запрещено использовать огнетушитель, не оснащенный чекой и роторной пломбой. При тушении возгорания необходимо направлять струю огнетушащего вещества так, чтобы наибольшая концентрация порошка пришлась на основной участок горения. Перезарядку порошковых огнетушителей необходимо производить один раз в 5 лет .

                  Популярность огнетушителя ОП-50 Ярпожинвест обеспечивают высокая огнетушащая эффективность в сочетании с невысокой ценой.
                  Огнетушитель комплектуется паспортом (руководством по эксплуатации). При поставке предоставляется сертификат качества.